5. 보수보강대안
휨모멘트 부족구간에 대한 보수보강대안으로는
(1)안 : 균열이 발생한 전 구간을 전면철거 후 재시공하는 안과
(2)안 : 구조물을 보강하여 사용하는 대안을 집중 검토하였으나
(2)안 구조물을 보강하여 사용하는 대안이 추천되어 보수ㆍ보강하였다.
순서
설명






Download : 지하철 구조물의 균열 및 보강 사례.hwp( 12 )
지하철 구조물의 균열 및 보강 example(사례)
,공학기술,레포트
토322
레포트/공학기술
안전도 평가
이상의 구조검토, 현장상태등을 종합검토하면
- 콘크리트의 압축강도는 설계기준 이상으로 적정
- 철근배근 상태는 배근도, 재료표의 길이가 상이하고
(배근도상 철근길이 6.9m C.T.C 12.5cm
재료표상 철근길이 6.0m C.T.C 10.0cm
실제시공 철근길이 6.0m C.T.C 10.0cm)
인장철근의 배치가 기둥쪽으로 편기되는 등 철근배근 상태가 불량하였으며
- 구조해석 및 단면검토결과
균열이외의 구간은 소요안전도가 확보되어 있으며
균열구간은 인장철근의 절단으로 휨모멘트에 대한 안전도가 부족하여 균열구간에 대한 구조적 보강이 필요한 것으로 평가되었다.